flyash_hz 发表于 2015-8-14 13:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
为何沉降后浇带一般用超前止水后浇带,而伸缩后浇带一般用普通后浇带就行,有说法吗?
起义门 发表于 2015-8-19 10:12:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

没听讲过,一般超前止水用在地下,而且我一般用在伸缩后浇带位置,你的说法第一次听讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

莽原一丘 发表于 2015-8-19 10:24:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

因为沉降后浇带要等主体所有荷载上去,沉降稳定了才能封,时间很长,一般都是一两年,所以要求不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

zyks1983 发表于 2015-8-19 11:36:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

地下部分的温度型后浇带,留待浇筑的时间都需要至少60天以上,等候混凝土硬化收缩结束后浇筑。
而沉降后浇带要等主体所有荷载上去,沉降稳定了才能封,时间很长,一般都是主体封顶以后,视工期长短而定。
这么长的时间里,需不停降水,不但耗电费钱,而且长期抽水会对地基造成损害,否则,地下水长期浸入、垃圾污染,坑壁不能回填等等,对施工工作,对工程质量都会造成损害,甚至危险。
超前止水就是对后浇带增加一些止水防水的构造,达到补浇之前防水,避免了上述弊病产生的一种工艺。这些构造措施的做法,在相应的图集上都有有效的构造大样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wsgmm 发表于 2015-8-19 15:30:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

沉降后浇带要主体全部完成,砌体也大部分加载后才能浇筑。而普通的施工后浇带30天后就可以浇筑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

热带雨林zz 发表于 2015-8-25 12:24:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

二者封闭时间差距较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

aiaicwj 发表于 2015-8-26 10:49:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

通的施工后浇带30天后就可以浇筑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

llqqyy02 发表于 2015-8-26 12:45:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

楼主:我觉得地板说得较对:超前止水带的作用就是在后浇带没有施工前起局部防水作用;其作用也就是:
①在后浇带未浇注砼封闭前,提前作好后浇带的止水结构,然后停止降水作业。         
②需要在筏板基础底板下增设后浇带附加板带,在地下室外墙增设后浇带档墙,用以承受建筑物来自水平方向和侧方向的作用力。  
③需要增加一道附加防水卷材防水,并增设空铺卷材来调整结构的沉降变形。
故需要在后浇带施工前做超前止水带的施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

feirenwoshi 发表于 2015-8-30 10:28:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 幸福指数

应该是不同的,相应图集就有吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

创富 发表于 2018-11-28 15:55:15 | 显示全部楼层

