limoureno 发表于 2021-1-8 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
请假一下,柱下独立基础这种情况是否需要抗渗混凝土,还是只需地下功能房间采用P6、P8这种抗渗混凝土?
lizi 发表于 2021-1-14 14:21:04 | 显示全部楼层
如有防水板组成地下使用空间,需要用抗渗混凝土。如果无地下水,仅为独立基础,没有必要采用抗渗混凝土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

willow_1226 发表于 2021-1-14 16:56:49 | 显示全部楼层
无地下室的话,即使在水位以下,也不需要抗渗砼。需要根据环境类别确定保护层厚度