楚卓结构联盟

 找回密码
 快速注册

[求助] 框架梁下筋可以焊接板凳挂筋吗

[复制链接]
zhaoshuming888 发表于 2020-11-30 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
现在有个框架结构,主体结构已经施工完毕,甲方要减小窗高,增加外檐,,增加部分施工单位想在框架梁下筋上焊接板凳挂筋做外檐,他们说植筋不好施工且不可靠,非要用这种方式,这样可以吗,,规范或者图集有出处吗,谢谢
QQ截图20201130103602.png
了了 发表于 2020-11-30 14:31:22 | 显示全部楼层
规范上找不到依据就是不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

oujie23 发表于 2020-11-30 15:09:22 | 显示全部楼层
不行,还是植筋吧。稳妥些
回复 支持 反对

使用道具 举报

时间沙漏 发表于 2020-11-30 15:41:02 | 显示全部楼层
不行,还是植筋,或者是否可以加过梁,比较方便施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2020-11-30 17:44:07 | 显示全部楼层
还是植筋稳妥一些,有锚固长度,咱们自己也放心
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| zhaoshuming888 发表于 2020-12-2 10:28:23 | 显示全部楼层
恩恩,看来大家还都是偏向于植筋啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

流星 发表于 2020-12-3 15:56:35 | 显示全部楼层
在钢筋上焊接,想想也不可以啊,最好是植筋,不行做钢梁也可以啊