楚卓结构联盟

 找回密码
 快速注册

[求助] 36米的钢桁架施工没有预起拱,结果荷载上去视觉上中间有点下挠,业主说看着有点不舒服

[复制链接]
dotdotdot 发表于 2020-11-22 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
36米的钢桁架施工没有预起拱,结果荷载上去视觉上中间有点下挠,业主说看着有点不舒服,怎么搞?
sfwfanray 发表于 2020-11-22 14:20:33 | 显示全部楼层
这种情况只能加固了,没有事先考虑预起拱的钢桁架不太好处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

Amanda 发表于 2020-11-22 16:40:49 | 显示全部楼层
是设计考虑了预加工,可是施工没有加吗,让施工单位去解决吧,他们点子多哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

张大脚 发表于 2020-11-23 15:34:21 | 显示全部楼层
给钱办事,图纸上写了施工不按做,如果都这样,我都能重新做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

流星 发表于 2020-12-3 12:01:25 | 显示全部楼层
才三十六米的桁架视觉上都能看出来了,那是不是要考虑挠度是否超标了
回复 支持 反对

使用道具 举报

QQ|网站声明|小黑屋|浙公网安备33010602001135号,浙ICP备12031649号-2|楚卓结构联盟

GMT+8, 2021-1-27 15:05 , Processed in 0.037473 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表