[闲谈] 酒店建筑的首层配建游泳池,游泳池下为地下室,如果由于施工原因游泳池出现了裂缝,该如何处理?

[复制链接]
tianshi800728 发表于 2020-11-12 20:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
酒店建筑的首层配建游泳池,游泳池下为地下室,如果由于施工原因游泳池出现了裂缝,该如何处理?
sfwfanray 发表于 2020-11-14 22:11:16 | 显示全部楼层
加固吧,一般就是对泳池的梁板进行加固,然后重新做防水
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaoshuming888 发表于 2020-11-25 09:48:40 | 显示全部楼层
先分析出原因,是设计问题,还是只是施工问题,,施工问题注胶填缝就可以吧,,设计问题就得加固了
回复 支持 反对

使用道具 举报

Amanda 发表于 2020-11-27 01:00:54 | 显示全部楼层
怎么样界定是施工单位出的问题呢?如果落实了确实是施工单位的问题,找专门的加固公司进行加固吧