[求助] 防水板是否需要考虑基床反力系数?

[复制链接]
药不能停 发表于 2019-12-26 17:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
地库底板按防水板做时是否需要考虑基床反力系数?
yun2901 发表于 2020-1-1 03:58:31 | 显示全部楼层
这个问题很大,主要是应为地库底板荷载不均匀
按整体防水板个人建议考虑,
基床系数K的单位KN/m3
就是地表面某点法向压力p同地面沉降s的比值,也就是K=P/S 那么P=k*s
也就是说地基表面所受的力p同地基沉降s成正比 这个比例系数就是基床系数K
基床系数就和地面上施加的力以及地基的沉降直接相关,假如力大小p不变,但沉降s大,K值就小
影响基床系数K值还有基础的刚度、土层的种类、基础的大小等
建议准确输入地质质料,软件可以计算出K,也可以按附表建议取值,如土偏软取得小点,偏硬就取得大点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 药不能停 发表于 2020-1-2 10:46:51 | 显示全部楼层
yun2901 发表于 2020-1-1 03:58
这个问题很大,主要是应为地库底板荷载不均匀
按整体防水板个人建议考虑,
基床系数K的单位KN/m3

多谢指点!!多谢指点!!多谢指点!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

toneypeng 发表于 2020-1-2 14:48:53 | 显示全部楼层
不需要,防水板不是基础,不考虑土的反向作用力,所以不考虑基础系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

oujie23 发表于 2020-11-22 01:39:57 | 显示全部楼层
考虑的意义不大,绝大部分上部结构力不是从防水板传走的