楚卓结构联盟

 找回密码
 快速注册

[求助] 高层剪力墙结构,轴压比你们看的是组合轴压比还是单肢的轴压比

[复制链接]
worldxzc 发表于 2018-9-4 09:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
高层剪力墙结构,轴压比你们看的是组合轴压比还是单肢的轴压比?审图机构认不认可组合轴压比?
土木从业者 发表于 2018-11-26 15:24:46 | 显示全部楼层
一般都是看单轴的,画图比较方便。有时候对剪力墙的布置比较要求严格,不能布置太多的时候,就需要看组合的了。一般这个时候,这个点的边缘构件比较不好画,说实在受力也不好。不建议使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

gylamb2003 发表于 2018-11-27 16:50:05 | 显示全部楼层
这个建议看一下软件的说明,一般都是单轴轴压比,比如盈建科他的说明!
这个建议看一下软件的说明,一般都是单轴轴压比,比如盈建科他的说明!
回复 支持 反对

使用道具 举报

创富 发表于 2018-11-28 10:08:19 | 显示全部楼层
gylamb2003 发表于 2018-11-27 16:50
这个建议看一下软件的说明,一般都是单轴轴压比,比如盈建科他的说明!
这个建议看一下软件的说明,一般都 ...


一般都是看单轴的,画图比较方便。有时候对剪力墙的布置比较要求严格,不能布置太多的时候,就需要看组合的了。一般这个时候,这个点的边缘构件比较不好画,说实在受力也不好。不建议使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-11-29 20:17:51 | 显示全部楼层
一般是来看组合轴压比,因为单独的轴压比意义不大。是整体受力
回复 支持 反对

使用道具 举报

Amanda 发表于 2020-12-1 00:18:03 | 显示全部楼层
调模型的时候都是看的组合轴压比啊,审图机构怎么会不认可呢