oujie23 发表于 2018-3-1 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
西南院结构技术措 朱炳寅理解新钢标 王立军解析新钢标 20G108-3新钢标图 20G329-1抗震构造 20G367-2预制楼梯 20G361预制方桩 钢结构设计方法 北京院结构技术措 中国院结构技术措
如题,请问设置沉降缝时,基础是否需要断开。
如果需要断开,做柱下条基比独基更合理吗?
xazjp 发表于 2018-3-2 11:04:48 | 显示全部楼层
采用沉降缝应该是包含基础的。需要断开的。   
依据可以看地基基础规范的相关要求。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

木兆Go 发表于 2018-3-2 16:13:54 | 显示全部楼层
设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝的作用是:防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。基础与上部结构程成整体,如果不断开,则失去了沉降缝的意义,如果真发生沉降,基础会被拉坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| oujie23 发表于 2018-3-8 16:47:37 | 显示全部楼层
木兆Go 发表于 2018-3-2 16:13
设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝的作用是:防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的 ...

怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2018-3-8 16:56:58 | 显示全部楼层
沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。
沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。沉降缝应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhumingbo2008 发表于 2018-3-8 22:01:49 | 显示全部楼层
当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。基础可以采用挑梁基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

HubertHubert 发表于 2018-4-28 15:23:17 | 显示全部楼层
从原理上来说,设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝本身就是处理基础不均匀沉降。基础与上部结构程成整体,则失去了沉降缝的意义。
反之则直接做成整板基础,平摊受力,让沉降均匀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

tianshi800728 发表于 2018-5-4 17:35:45 | 显示全部楼层
一般情况是需要断开处理的,但是在主裙楼的基础界限位置一般很难做到基础断开处理,可以采用沉降后浇带处理,同时要尽量控制高底层建筑物的沉降尽量接近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kukuxiaochai 发表于 2018-5-7 12:20:17 | 显示全部楼层
肯定要断开,地基基础规范上有。
              沉降缝的作用就是防止建筑出现不均匀沉降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

瑞风呈祥 发表于 2018-5-9 10:48:42 | 显示全部楼层
肯定要断开,不然沉降缝没法实现沉降差。                           变形缝可以不断开,抗震缝也是